Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Como configurar GOOSE - IED Siemens https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=1&t=50 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Juarez [ 01 Mai 2010, 15:36 ] |
Assunto do Tópico: | Como configurar GOOSE - IED Siemens |
Como faco para configurar no Digsi um rele Siemens / Siprotec para enviar e receber (publisher e subscriber) mensagens GOOSE - IEC 61850? |
Autor: | paulo.junior [ 08 Jun 2010, 20:44 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Como configurar GOOSE - IED Siemens |
Olá Juarez; Seguem os passos para a configuração das mensagens GOOSE: - Inicialmente você necessita cria uma IEC 61850 Substation - Inserir os IED´s como comunicadores desta IEC 61850 Substation, Add Comunicators - Abra a IEC 61850 Substation, e na aba NETWORK, Arraste os IED´s para dentro da Subnet - Na aba LINK faça as associações de envio (Publisher) e recebimento (Subscriber). Arraste os item desejado da janela SOURCE até a janela Interconnection Depois arraste o item desejado da janela Destinations também para Interconnection Anexo: digsi_IEC_61850_siemens.png [ 154.1 KiB | Visualizado 5106 vezes ] - Altere a prioridade caso seja necessário - Salve - Faça a Atualização, clicando no Update all parameters sets - Por último descarregue a configuração no IED. Esta configuração entre muitas outras são atualmente realizadas no curso prático de IEC 61850 da Conprove. Espero ter auxiliado. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |