Autor:  Annelise [ 29 Mar 2012, 12:45 ]
Assunto do Tópico:  Função PTOC

Bom dia,

Estou estudando a norma IEC61850, especialmente a parte da modelagem da função PTOC e tenho uma dúvida. Em outro tópico vcs colocaram a modelagem da função PTOC, mas não comentaram sobre os seguintes atributos da classe PTOC:
- MimOpTmms
- MaxOpTmms
Esses atributos podem ser configurados pelo usuário, assim como TD e pickup? Ou deve ser ajustado pelo fabricante para limitar a região de atuação das curvas inversas?

Se alguém puder me ajudar para esclarecer essa dúvida eu agardeço.

Atenciosamente
Annelise

Autor:  michelrdc [ 29 Mar 2012, 15:16 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função PTOC

Prezada Annelise

Os atributos MimOpTmms e MaxOpTmms são os valores mínimos e máximo respectivamente, do Dial de Tempo. Esses parâmetros são definidos pelo fabricante.
Por exemplo ao ajustar o Dial de Tempo em um relé da SEL existe um range possível de valores. Esse range pode ser diferente caso se utilize um relé de outro fabricante.

Um outro detalhe é que esses atributos são opcionais,ou seja, podem ou não estar contidos no seu nó lógico, a tabela abaixo confirma essa informação: