Autor: | Juarez [ 07 Abr 2010, 17:01 ] |
Assunto do Tópico: | Problema GOOSE Siemens |
Tenho um problema com meus relés Siemens, quando parametrizo varios datasets, e posteriormente deleto um destes datasets no DIGSI, isso cria um problema na comunição entre os IEDs. Porque isso ocorre? Posso fazer algo para resolver? |
Autor: | paulo.junior [ 19 Mai 2010, 20:37 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Problema GOOSE Siemens |
Caro Juarez; Este é um ocorrido que vem acontecendo com várias pessoas, voce já não é o primeiro é perguntar sobre isso. Este fato propriamente dito não é um erro, mas sim um método de verificação que depende de algumas condições. Vamos as explicações: A Mensagem GOOSE é formada por vários dados. Exemplo uma mensagem com 4 dados sendo na seguinte ordem: bitstring, boleano, bitstring e boleano. Sendo: Quality, ST, Quality e ST. Conforme a Figura que mostra um Frame Ethernet GOOSE IEC 61850: Anexo: GOOSE_7UT_1.png [ 74.51 KiB | Visualizado 4574 vezes ] Em nosso exemplo um IED Siemens 7UT envia uma msg goose (7UT é o Publisher) para um segundo IED (Subscriber). Suponhamos que o receptor está exclusivamente interessado no segundo boleano (dado numero 3, na ordem) O IED subscriber (assinante ou receptor), verifica dentre estes dados um específico que ele está monitorando. Ao receber a mensagem GOOSE o IED filtra verificando a POSIÇÃO do dado. Procurando diretamente na posição 3. Caso o dado não esteja mais nesta posição, pois a configuração foi alterada e não foi atualizada, o Subsriber perde a referência e não consegue trabalhar corretamente. Para que isso não aconteça é necessário fazer as alterações e atualizar a subestação no Digsi, e rodar o Update. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |