Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Problema GOOSE Siemens
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=1&t=41
Página 1 de 1

Autor:  Juarez [ 07 Abr 2010, 17:01 ]
Assunto do Tópico:  Problema GOOSE Siemens

Tenho um problema com meus relés Siemens, quando parametrizo varios datasets, e posteriormente deleto um destes datasets no DIGSI, isso cria um problema na comunição entre os IEDs.

Porque isso ocorre? Posso fazer algo para resolver?

Autor:  paulo.junior [ 19 Mai 2010, 20:37 ]
Assunto do Tópico:  Re: Problema GOOSE Siemens

Caro Juarez;

Este é um ocorrido que vem acontecendo com várias pessoas, voce já não é o primeiro é perguntar sobre isso.

Este fato propriamente dito não é um erro, mas sim um método de verificação que depende de algumas condições.

Vamos as explicações:

A Mensagem GOOSE é formada por vários dados.

Exemplo uma mensagem com 4 dados sendo na seguinte ordem: bitstring, boleano, bitstring e boleano. Sendo: Quality, ST, Quality e ST.

Conforme a Figura que mostra um Frame Ethernet GOOSE IEC 61850:

Anexo:
GOOSE_7UT_1.png
GOOSE_7UT_1.png [ 74.51 KiB | Visualizado 3191 vezes ]



Em nosso exemplo um IED Siemens 7UT envia uma msg goose (7UT é o Publisher) para um segundo IED (Subscriber).

Suponhamos que o receptor está exclusivamente interessado no segundo boleano (dado numero 3, na ordem)

O IED subscriber (assinante ou receptor), verifica dentre estes dados um específico que ele está monitorando.

Ao receber a mensagem GOOSE o IED filtra verificando a POSIÇÃO do dado. Procurando diretamente na posição 3.

Caso o dado não esteja mais nesta posição, pois a configuração foi alterada e não foi atualizada, o Subsriber perde a referência e não consegue trabalhar corretamente.


Para que isso não aconteça é necessário fazer as alterações e atualizar a subestação no Digsi, e rodar o Update.

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/