 Assunto do Tópico: Problema GOOSE Siemens
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 17:01 
Offline

Data de registro: 06 Abr 2010, 11:17
Mensagens: 7
Tenho um problema com meus relés Siemens, quando parametrizo varios datasets, e posteriormente deleto um destes datasets no DIGSI, isso cria um problema na comunição entre os IEDs.

Porque isso ocorre? Posso fazer algo para resolver?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Problema GOOSE Siemens
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 20:37 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Juarez;

Este é um ocorrido que vem acontecendo com várias pessoas, voce já não é o primeiro é perguntar sobre isso.

Este fato propriamente dito não é um erro, mas sim um método de verificação que depende de algumas condições.

Vamos as explicações:

A Mensagem GOOSE é formada por vários dados.

Exemplo uma mensagem com 4 dados sendo na seguinte ordem: bitstring, boleano, bitstring e boleano. Sendo: Quality, ST, Quality e ST.

Conforme a Figura que mostra um Frame Ethernet GOOSE IEC 61850:

Anexo:
GOOSE_7UT_1.png
GOOSE_7UT_1.png [ 74.51 KiB | Visualizado 3178 vezes ]



Em nosso exemplo um IED Siemens 7UT envia uma msg goose (7UT é o Publisher) para um segundo IED (Subscriber).

Suponhamos que o receptor está exclusivamente interessado no segundo boleano (dado numero 3, na ordem)

O IED subscriber (assinante ou receptor), verifica dentre estes dados um específico que ele está monitorando.

Ao receber a mensagem GOOSE o IED filtra verificando a POSIÇÃO do dado. Procurando diretamente na posição 3.

Caso o dado não esteja mais nesta posição, pois a configuração foi alterada e não foi atualizada, o Subsriber perde a referência e não consegue trabalhar corretamente.


Para que isso não aconteça é necessário fazer as alterações e atualizar a subestação no Digsi, e rodar o Update.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil