Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Teste Usando Mensagens GOOSE https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=1&t=32 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Roberto [ 01 Abr 2010, 12:56 ] |
Assunto do Tópico: | Teste Usando Mensagens GOOSE |
Gostaria de uma dica de como proceder para testar um rele IEC 61850 com as mensagens GOOSE, possuo uma mala CE6006. |
Autor: | paulo.junior [ 01 Abr 2010, 15:28 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Teste Usando Mensagens GOOSE |
Nos dias de hoje muito se tem usado as mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events), para substiruirem o cabeamento rígido das binárias nas trocas de status entre os IED´s (Inteligent Eletronic Device). Em um testes com um equipamento de testes o que se faz é monitorar estas msnsagens GOOSE na rede, para avaliar seu desempenho, como se fosse uma saida binária via relezinho do relé de proteção tadicional. Voce deve configurar a mala de testes de modo a dizer a ela qual é a menssagem que ela deve monitorar, para tal voce pode importar seu arquivo do padrão SCL (Substation Configurantion Language) e escolher seleciona-la. Posteriormente o testes pode proceder da mesma forma como um saida binária a contato para testar as lógicas e as funções de proteção. Para auxilia-lo segue um guia passo a passo: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_de_Configuracao_GOOSE_IEC_61850.pdf |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |