Exemplo de Aplicação de Sampled Values no Siprotec 5 numa Função de Sobrecorrente

1- Introdução

Neste artigo, será abordado um exemplo de aplicação do Barramento de Processos utilizando a linha de IEDs SIPROTEC 5 da Siemens. Sendo que, no artigo passado foi abordada a configuração destes IEDs para assinar os frames SV publicados pela MU.
Como exemplo, será realizado um teste de sobrecorrente no IED 7SL86 com o módulo PB201 acoplado, utilizando a mala de testes CONPROVE CE-6710 simulando uma Merging Unit.

2- Parametrização da Proteção de Sobrecorrente no 7SL86

Após a criação do projeto do DIGSI 5, devem ser verificados alguns parâmetros básicos, como a frequência nominal da rede, na aba “Device settings” e as relações de TC e TP, na aba “Power system”, conforme ilustram as Figuras 1 e 2 abaixo:

Anexo:
Figura 1 - Configuração da Frequência Nominal da Rede.png
Figura 1 - Configuração da Frequência Nominal da Rede.png [ 89.06 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


Anexo:
Figura 2 - Configuração das Relações de TC e TP.png
Figura 2 - Configuração das Relações de TC e TP.png [ 98.72 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


As configurações da função de sobrecorrente são realizadas na aba “Line 1”, podendo ser parametrizadas tanto a curva inversa quanto a de tempo definido, conforme ilustram as Figuras 3 e 4 abaixo:

Anexo:
Figura 3 - Parametrização da Curva Inversa.png
Figura 3 - Parametrização da Curva Inversa.png [ 91.33 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


Anexo:
Figura 4 - Configuração da Curva de Tempo Definido.png
Figura 4 - Configuração da Curva de Tempo Definido.png [ 88.02 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


3- Configuração da Mala de Testes

As malas de testes CONPROVE tanto da família CE-67xx quanto CE-70xx, possuem a funcionalidade de envio de até 24 canais medidos de SV e mais 56 canais fixos (puramente digitais). Além disso, possui a funcionalidade de recebimento de até 24 canais de SV.
Para configurar o envio de SV na mala de testes, o primeiro passo é criar um canal. Tal configuração deve ser realizada na interface “Direcionamento de Canais”, na aba “Saídas Sampled Values”, conforme ilustra a Figura 5 abaixo:

Anexo:
Figura 5 - Criação de Canal de Envio SV.png
Figura 5 - Criação de Canal de Envio SV.png [ 67.02 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


Depois, deve ser criado um dataset SV, na interface “Configuração de Mensagens SMV”, para mapeamento dos valores de corrente nos canais criados, conforme ilustrado na Figura 6 abaixo:

Anexo:
Figura 6 - Configuração do Dataset SV e Mapeamento dos Canais.png
Figura 6 - Configuração do Dataset SV e Mapeamento dos Canais.png [ 44.03 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


Ao criar o dataset, é possível configurar diversos parâmetros do frame como endereços MAC de Destino e Origem, svID, AppID, ConfigRev, número de canais, taxa de amostragem, número de ASDUs e etc.
A configuração dos ajustes de proteção deverá ser feita na aba “Proteção” na interface principal, conforme já abordado em artigo anterior. Destaca-se que a interface de parada do cronômetro para este caso será uma entrada binária na mala de testes (BI). A Figura 7 abaixo ilustra:

Anexo:
Figura 7 - Configuração do Teste de Sobrecorrente e Interface de Parada de Cronômetro.png
Figura 7 - Configuração do Teste de Sobrecorrente e Interface de Parada de Cronômetro.png [ 101.55 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


As Figuras 8 e 9 abaixo ilustram o teste já realizado com alguns pontos testados na curva inversa e de tempo definido, e a apresentação da tabela com os resultados:

Anexo:
Figura 8 - Pontos Testados.png
Figura 8 - Pontos Testados.png [ 94.32 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


Anexo:
Figura 9 - Tabela de Resultados.png
Figura 9 - Tabela de Resultados.png [ 43.53 KiB | Visualizado 10659 vezes ]


Para quem desejar se aprofundar no conhecimento sobre a norma IEC 61850, a Conprove oferece dois cursos voltados para Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 – PAC 1 (Teórico) e PAC 2 (Prático). Nestes cursos, o participante terá a oportunidade de aprender tanto sobre os fundamentos teóricos da norma quanto de realizar lógicas e testes em IEDs que trabalham com GOOSE e Sampled Values utilizando malas de testes, softwares de configuração e arquivos de parametrização. Venha conhecer mais sobre estes dois cursos no link: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil