1- Introdução

No último artigo, foi abordado o assunto de parametrização do IED P446 para assinar frames SV. Continuando o assunto, neste artigo será abordado um exemplo de aplicação em um teste de sobrecorrente, com a mala de testes modelo CONPROVE CE-6710 publicando os valores de corrente por SV (simulando uma MU) e capturando o trip por binária do P446.

2- Configuração da Função de Sobrecorrente no IED

Para configurar os ajustes da função de sobrecorrente no P446, o primeiro passo é habilitar esta função. Para tanto, deve-se ir em “Settings” e no campo “Configuration”, habilitando a função “Overcurrent”. A Figura 1 abaixo ilustra:

Anexo:
Figura 1 - Habilitar a Função de Sobrecorrente.png
Figura 1 - Habilitar a Função de Sobrecorrente.png [ 71.23 KiB | Visualizado 46089 vezes ]


Em “CT and VT Ratios”, devem ser configuradas as relações de TC e TP ajustando os valores em primário e secundário, conforme ilustra a Figura 2 abaixo:

Anexo:
Figura 2 - Relações de TC e TP.png
Figura 2 - Relações de TC e TP.png [ 112.16 KiB | Visualizado 46089 vezes ]


Os ajustes da função de proteção fica em “Group 1 Overcurrent”, onde é possível configurar tipo de curva, Pick up, dial de tempo e o tempo definido da função 50. A Figura 3 abaixo ilustra estes parâmetros:

Anexo:
Figura 3 - Ajustes da Função de Proteção.png
Figura 3 - Ajustes da Função de Proteção.png [ 89.5 KiB | Visualizado 46089 vezes ]


3- Configuração da Mala de Testes

As malas de testes CONPROVE tanto da família CE-67xx quanto CE-70xx, possuem a funcionalidade de envio de até 24 canais medidos de SV e mais 56 canais fixos (puramente digitais). Além disso, possui a funcionalidade de recebimento de até 24 canais de SV.
Para configurar o envio de SV na mala de testes, o primeiro passo é criar um canal. Tal configuração deve ser realizada na interface “Direcionamento de Canais”, na aba “Saídas Sampled Values”, conforme ilustra a Figura 4 abaixo:

Anexo:
Figura 4 - Criação de Canal de Envio SV.png
Figura 4 - Criação de Canal de Envio SV.png [ 67.02 KiB | Visualizado 46089 vezes ]


Depois, deve ser criado um dataset SV, na interface “Configuração de Mensagens SMV”, para mapeamento dos valores de corrente nos canais criados, conforme ilustrado na Figura 5 abaixo:

Anexo:
Figura 5 - Configuração do Dataset SV e Mapeamento dos Canais.png
Figura 5 - Configuração do Dataset SV e Mapeamento dos Canais.png [ 44.03 KiB | Visualizado 46089 vezes ]


Ao criar o dataset, é possível configurar diversos parâmetros do frame como endereços MAC de Destino e Origem, svID, AppID, ConfigRev, número de canais, taxa de amostragem, número de ASDUs e etc. Reforçando o que foi destacado no último artigo, destes parâmetros o que é utilizado como filtro pelo IED P446 e, portanto, deve ser configurado corretamente na mala de testes é o “svID”.
A configuração dos ajustes de proteção deverá ser feita na aba “Proteção” na interface principal, conforme já abordado em artigo anterior. Destaca-se que a interface de parada do cronômetro para este caso será uma entrada binária na mala de testes (BI). A Figura 6 abaixo ilustra:

Anexo:
Figura 6 - Configuração do Teste de Sobrecorrente e Interface de Parada de Cronômetro.png
Figura 6 - Configuração do Teste de Sobrecorrente e Interface de Parada de Cronômetro.png [ 101.55 KiB | Visualizado 46089 vezes ]


As Figuras 7 e 8 abaixo ilustram o teste já realizado com alguns pontos testados na curva inversa e de tempo definido, e a apresentação da tabela com os resultados:

Anexo:
Figura 7 - Pontos Testados.png
Figura 7 - Pontos Testados.png [ 94.32 KiB | Visualizado 46089 vezes ]


Anexo:
Figura 8 - Tabela de Resultados.png
Figura 8 - Tabela de Resultados.png [ 43.53 KiB | Visualizado 46089 vezes ]


Para quem desejar se aprofundar no conhecimento sobre a norma IEC 61850, a Conprove oferece dois cursos voltados para Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 – PAC 1 (Teórico) e PAC 2 (Prático). Nestes cursos, o participante terá a oportunidade de aprender tanto sobre os fundamentos teóricos da norma quanto de realizar lógicas e testes em IEDs que trabalham com GOOSE e Sampled Values utilizando malas de testes, softwares de configuração e arquivos de parametrização. Venha conhecer mais sobre estes dois cursos no link: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil