Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Experiência prática com Sampled Values no IED Alstom P446!
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=1&t=20565
Página 1 de 1

Autor:  RodolfoCabral [ 15 Jul 2022, 17:39 ]
Assunto do Tópico:  Experiência prática com Sampled Values no IED Alstom P446!

Exemplo de Aplicação de Sampled Values no IED Alstom P446 numa função de Sobrecorrente

1- Introdução

No último artigo, foi abordado o assunto de parametrização do IED P446 para assinar frames SV. Continuando o assunto, neste artigo será abordado um exemplo de aplicação em um teste de sobrecorrente, com a mala de testes modelo CONPROVE CE-6710 publicando os valores de corrente por SV (simulando uma MU) e capturando o trip por binária do P446.

2- Configuração da Função de Sobrecorrente no IED

Para configurar os ajustes da função de sobrecorrente no P446, o primeiro passo é habilitar esta função. Para tanto, deve-se ir em “Settings” e no campo “Configuration”, habilitando a função “Overcurrent”. A Figura 1 abaixo ilustra:

Anexo:
Figura 1 - Habilitar a Função de Sobrecorrente.png
Figura 1 - Habilitar a Função de Sobrecorrente.png [ 71.23 KiB | Visualizado 11311 vezes ]


Em “CT and VT Ratios”, devem ser configuradas as relações de TC e TP ajustando os valores em primário e secundário, conforme ilustra a Figura 2 abaixo:

Anexo:
Figura 2 - Relações de TC e TP.png
Figura 2 - Relações de TC e TP.png [ 112.16 KiB | Visualizado 11311 vezes ]


Os ajustes da função de proteção fica em “Group 1 Overcurrent”, onde é possível configurar tipo de curva, Pick up, dial de tempo e o tempo definido da função 50. A Figura 3 abaixo ilustra estes parâmetros:

Anexo:
Figura 3 - Ajustes da Função de Proteção.png
Figura 3 - Ajustes da Função de Proteção.png [ 89.5 KiB | Visualizado 11311 vezes ]


3- Configuração da Mala de Testes

As malas de testes CONPROVE tanto da família CE-67xx quanto CE-70xx, possuem a funcionalidade de envio de até 24 canais medidos de SV e mais 56 canais fixos (puramente digitais). Além disso, possui a funcionalidade de recebimento de até 24 canais de SV.
Para configurar o envio de SV na mala de testes, o primeiro passo é criar um canal. Tal configuração deve ser realizada na interface “Direcionamento de Canais”, na aba “Saídas Sampled Values”, conforme ilustra a Figura 4 abaixo:

Anexo:
Figura 4 - Criação de Canal de Envio SV.png
Figura 4 - Criação de Canal de Envio SV.png [ 67.02 KiB | Visualizado 11311 vezes ]


Depois, deve ser criado um dataset SV, na interface “Configuração de Mensagens SMV”, para mapeamento dos valores de corrente nos canais criados, conforme ilustrado na Figura 5 abaixo:

Anexo:
Figura 5 - Configuração do Dataset SV e Mapeamento dos Canais.png
Figura 5 - Configuração do Dataset SV e Mapeamento dos Canais.png [ 44.03 KiB | Visualizado 11311 vezes ]


Ao criar o dataset, é possível configurar diversos parâmetros do frame como endereços MAC de Destino e Origem, svID, AppID, ConfigRev, número de canais, taxa de amostragem, número de ASDUs e etc. Reforçando o que foi destacado no último artigo, destes parâmetros o que é utilizado como filtro pelo IED P446 e, portanto, deve ser configurado corretamente na mala de testes é o “svID”.
A configuração dos ajustes de proteção deverá ser feita na aba “Proteção” na interface principal, conforme já abordado em artigo anterior. Destaca-se que a interface de parada do cronômetro para este caso será uma entrada binária na mala de testes (BI). A Figura 6 abaixo ilustra:

Anexo:
Figura 6 - Configuração do Teste de Sobrecorrente e Interface de Parada de Cronômetro.png
Figura 6 - Configuração do Teste de Sobrecorrente e Interface de Parada de Cronômetro.png [ 101.55 KiB | Visualizado 11311 vezes ]


As Figuras 7 e 8 abaixo ilustram o teste já realizado com alguns pontos testados na curva inversa e de tempo definido, e a apresentação da tabela com os resultados:

Anexo:
Figura 7 - Pontos Testados.png
Figura 7 - Pontos Testados.png [ 94.32 KiB | Visualizado 11311 vezes ]


Anexo:
Figura 8 - Tabela de Resultados.png
Figura 8 - Tabela de Resultados.png [ 43.53 KiB | Visualizado 11311 vezes ]


Para quem desejar se aprofundar no conhecimento sobre a norma IEC 61850, a Conprove oferece dois cursos voltados para Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 – PAC 1 (Teórico) e PAC 2 (Prático). Nestes cursos, o participante terá a oportunidade de aprender tanto sobre os fundamentos teóricos da norma quanto de realizar lógicas e testes em IEDs que trabalham com GOOSE e Sampled Values utilizando malas de testes, softwares de configuração e arquivos de parametrização. Venha conhecer mais sobre estes dois cursos no link: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/