Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 23 Nov 2024, 08:07

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 14 Jul 2022, 18:25 
Offline

Data de registro: 13 Jan 2016, 14:59
Mensagens: 19
Exemplo de Aplicação GOOSE com Siprotec 4 numa função de Sobrecorrente

1- Introdução

No último artigo, foi apresentada parametrização de mensagens GOOSE no IED Siprotec 4 7SJ61. Continuando o assunto, neste artigo será abordado um exemplo de aplicação com configuração de um teste de sobrecorrente (Função 50/51) utilizando a mala de testes CONPROVE modelo CE-6710, com trip por GOOSE para levantar a curva de operação do IED.

2- Ajustes do IED

Resumo dos ajustes:
51: Pick-up = 1A DT = 0,8 Curva IEC Inversa
50-1: Pick-up = 10A Instantâneo
50-2: não habilitado

3- Configurações na IEC Station

Na IEC Station, devem-se mapear os dados referentes ao trip da função 50 e ao trip da função 51 para a saída GOOSE. Desta forma, o arquivo .SCD poderá ser importado e utilizado posteriormente pela mala de testes.
O dado de trip da função 50-1 fica localizado no seguinte caminho: PROT/PTOC1/Op/3-pole, e o dado de trip da função 50 fica localizado no mesmo Logical Device, porém no Logical Node PTOC3. A Figura 1 abaixo exemplifica:

Anexo:
Figura 1 - Árvore de Dados para Mapeamento dos Dados de Trip 50-51.png
Figura 1 - Árvore de Dados para Mapeamento dos Dados de Trip 50-51.png [ 36.77 KiB | Visualizado 45700 vezes ]


4- Configurações no Masking IO do DIGSI

No Masking IO do Digsi, é possível configurar os LEDs do painel do IED para acenderem no Pick-up da 50-1 e no Trip 51, por exemplo, de forma a facilitar a análise de falhas durante os testes. A Figura 2 abaixo exemplifica:

Anexo:
Figura 2 - Configuração dos LEDs do Painel do IED pelo Masking IO.png
Figura 2 - Configuração dos LEDs do Painel do IED pelo Masking IO.png [ 96.76 KiB | Visualizado 45700 vezes ]


5- Configuração da Mala de Testes CE-6710 para Realização dos Ensaios

O teste de sobrecorrente pode ser realizado no software Manual de maneira bastante simplificada e intuitiva, através de uma interface amigável.
Para configurar os ajustes da curva, vá à aba “Proteção” na tela principal, e depois em “Corrente x Tempo”. Será possível configurar todos os parâmetros: Tipo da Curva, Dial de Tempo, Pick-up, Drop-out e o tempo esperado da 50. Além disso, é possível configurar as tolerâncias. A Figura 3 abaixo exemplifica estes campos:

Anexo:
Figura 3 - Ajustes da Curva.png
Figura 3 - Ajustes da Curva.png [ 139.02 KiB | Visualizado 45700 vezes ]


Para configurar o recebimento das mensagens GOOSE pela mala de testes, primeiro devem ser criados os canais de recebimento GOOSE em “Direcionamento de Canais”. Após isso, em “Configuração das Mensagens GOOSE”, o arquivo .SCD da IEC Station deve ser importado para o mapeamento dos dados de trip para os canais GOOSE criados. A Figura 4 abaixo ilustra:

Anexo:
Figura 4 - Importação do SCL e Mapeamento dos Dados de Trip.png
Figura 4 - Importação do SCL e Mapeamento dos Dados de Trip.png [ 58.85 KiB | Visualizado 45700 vezes ]


Na tela principal, na aba “Cronômetros”, o canal GOOSE deverá ser selecionado para realizar a parada de cronômetro durante o teste, sinalizando o recebimento correto do dado de Trip. A Figura 5 abaixo ilustra:

Anexo:
Figura 5 - Configuração da Interface de Parada de Cronômetro.png
Figura 5 - Configuração da Interface de Parada de Cronômetro.png [ 86.25 KiB | Visualizado 45700 vezes ]


O ensaio pode, então, ser realizado injetando-se as correntes conforme se queira verificar pontos na curva temporizada ou na instantânea. A Figura 6 abaixo ilustra alguns pontos testados:

Anexo:
Figura 6 - Exemplo de Pontos Testados.png
Figura 6 - Exemplo de Pontos Testados.png [ 163.58 KiB | Visualizado 45700 vezes ]


Para quem desejar se aprofundar no conhecimento sobre a norma IEC 61850, a Conprove oferece dois cursos voltados para Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 – PAC 1 (Teórico) e PAC 2 (Prático). Nestes cursos, o participante terá a oportunidade de aprender tanto sobre os fundamentos teóricos da norma quanto de realizar lógicas e testes em IEDs que trabalham com GOOSE e Sampled Values utilizando malas de testes, softwares de configuração e arquivos de parametrização. Venha conhecer mais sobre estes dois cursos no link: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil