Prezado marlonts,
"Qual seria o risco? Existe algum motivo para essa limitação da norma?R: Não é possível extrapolar a faixa definida pela norma. Existem algumas marcas de IEDs que
utilizam o MAC de destino como um filtro para assinar as mensagens GOOSE. Portanto,
deve-se tomar cuidado ao parametrizar os IEDs que estão publicando GOOSE com o mesmo endereço MAC de destino configurado no IED assinante.
Uma observação a ser feita é: as mensagens GOOSE trafegam na segunda camada da rede, portanto
numa rede local. Caso seja necessário troca de mensagens GOOSE entre subestações, ou seja, redes remotas, será necessário utilizar outro padrão de mensagens chamado R-GOOSE ( GOOSE roteável), que roda sobre TCP/IP.
Caso queira aprofundar os conhecimento sobre a IEC-61850 aconselho a participar dos seguinte cursos:
PAC -1 Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 (Teórico)
https://conprove.com/produto/pac-1-protecao-automacao-controle-e-supervisao-com-a-norma-iec-61850-teorico/PAC -2 Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 (Prático)
https://conprove.com/produto/pac-2-protecao-automacao-controle-e-supervisao-com-a-norma-iec-61850-pratico/Att
Eng° Michel