Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Relé MIF GE MULTILIN https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=1&t=20237 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Eduardo.MP [ 29 Jan 2021, 18:38 ] | ||
Assunto do Tópico: | Relé MIF GE MULTILIN | ||
Boa tarde. Tenho uma duvida sobre o relé MIF da GE. Gostaria de saber se ele possui um segundo ajuste de proteção como mostrado na imagem anexada. Obrigado!
|
Autor: | michelrdc [ 01 Fev 2021, 09:24 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé MIF GE MULTILIN |
Prezado Eduardo.MP Na realidade existem três ajustes: o elemento 51 = 51 PTOC Pickup; o elemento 50-1 = 50PLIOC Pickup; o elemento 50-2 = 50HIOC Pickup. Att Eng° Michel |
Autor: | Eduardo.MP [ 03 Fev 2021, 12:01 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé MIF GE MULTILIN |
michelrdc escreveu: Prezado Eduardo.MP Na realidade existem três ajustes: o elemento 51 = 51 PTOC Pickup; o elemento 50-1 = 50PLIOC Pickup; o elemento 50-2 = 50HIOC Pickup. Att Eng° Michel Bom dia Sr. Michel Muito obrigado pelo esclarecimento. Minha duvida era essa mesmo, sobre a parte Instantânea, se existia essa possibilidade de habilitar o 50-2 = 50HIOC Pickup para um segundo ajuste. Obrigado! |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |