Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 21:17

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 13 Nov 2017, 17:43 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
XXIV SNPTEE 2017

EXPERIÊNCIA DE INTEROPERABILIDADE NO BARRAMENTO DE PROCESSO (PROCESS BUS) DA IEC 61850/IEC61869-9 E AS QUESTÕES RELATIVAS À SINCRONIZAÇÃO


RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência de um Barramento de Processos (Process Bus) funcionando com diversos fabricantes e avaliar a interoperabilidade entre eles. Também, serão abordadas questões relativas à sincronização dos dispositivos. Sendo esses tópicos abordados no contexto da IEC 61869-9 que entrou em vigor em 2016 e está intrinsecamente relacionada à IEC 61850-9-2.

Serão realizados ensaios com Merging Units (MUs), IEDs (Intelligent Eletronic Devices) e equipamentos de testes de fabricantes diferentes operando em uma mesma rede Ethernet. Os tipos de sincronização (IRIG-B, 1PPS, SNTP e PTP), além das vantagens e desvantagens de cada um deles, também serão abordados.

LINK:

https://conprove.com/artigos/experiencia-de-interoperabilidade-no-barramento-de-processo-process-bus-da-iec-61850-iec-61869-9-e-as-questoes-relativas-a-sincronizacao/#pdf

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 06 Ago 2018, 15:03 
Offline

Data de registro: 06 Ago 2018, 14:57
Mensagens: 2
Olá, existe no Brasil algum teste em alguma Subestação com a Norma 61850 completa.
Envio de TRIP por Goose para o Disjuntor, medição por SV.
Grato


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 21 Ago 2018, 09:39 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Prezado MANFREDINI;

No Brasil já existem alguns projetos pilotos em subestações.

Onde um bay foi colocado a tecnologia do barramento de processo em paralelo com o convencional e salvando os eventos em um oscilógrafo e não "dando trip".

Desta maneira é possível verificar, para cada falta, como a nova tecnologia irá se comportar.

Att;

Paulo Jr


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 21 Ago 2018, 10:49 
Offline

Data de registro: 06 Ago 2018, 14:57
Mensagens: 2
Olá Paulo Jr., estive em 2015 fazendo o curso aí na Conprove pela Eletronorte, e estou fazendo meu TCC de Engenharia Elétrica no tema da Norma 61850, se vc puder me passar qual subestação está em teste em paralelo com o sistema convencional te agradeço.
Também se vc puder indicar algum estudo de caso relacionado a Goose e MMS.
Grande abraço


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil