TERMOS ABREVIADOS

ACD – Directional protection ACtivation information
ACT – Protection Activation Information
ASG – Analogue SettinG
CSD – Curve Shape Description
CURVE – setting CURVE
FC – Functional Constraint
INC – Controllable Integer Status
ING - Integer Status settinG
LN – Logical Node (nó lógico)

Todos termos da Tabela 1 fazem parte do FC e cada atributo presente na tabela define um tipo de funcionalidade específica ao atributo definido por ela.

Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Tabela 1 - Functional Constraint
imagem1.JPG
imagem1.JPG [ 105.72 KiB | Visualizado 3352 vezes ]


Condição para inclusão do atributo

As especificações abaixo na Tabela 2 podem ser encontradas na última coluna das tabelas das classes, especificado por (M/O/C) e definem a condição para a inclusão do atributo, ou seja, indica qual a necessidade desse atributo para a parametrização do atributo que ela determina. Como exemplo, se o atributo for definido pelo M, a inclusão dele é obrigatória na parametrização da classe que ele pertence. Ou quando for definido pelo O, a inclusão do mesmo é opcional na parametrização.

Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Tabela 2 - Condição de inclusão dos atributos
imagem2.JPG
imagem2.JPG [ 115.23 KiB | Visualizado 3352 vezes ]


INTRODUÇÃO

Iniciaremos a análise do PTOC descrevendo todos os atributos e classes pertencentes ao respectivo LN presente na norma IEC-61850. Como visto na Tabela 3, na primeira coluna pode-se observar todos os atributos (TmACrv, StrVal, TmMult...) que compõem este LN e na segunda coluna as respectivas classes comuns (CURVE, ASG e ING) que os definem.

Classe PTOC – Protection Time OverCurrent

Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Tabela 3 - Classe PTOC
imagem3.JPG
imagem3.JPG [ 53.92 KiB | Visualizado 3352 vezes ]


A seguir serão exemplificadas as três classes comuns ASG, ING e CURVE. E serão mostrados seus atributos e como são utilizados na configuração do LN PTOC para as funções 51 e 50.

Classe ASG – Analogue SettinG

Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Tabela 4 - Classe ASG
imagem4.JPG
imagem4.JPG [ 48.39 KiB | Visualizado 3352 vezes ]


A classe ASG é composta pelos atributos:
____• setMag
____• units
____• minVal
____• maxVal
____• stepSize

Assim caso seja utilizado algum dos atributos do LN PTOC que são definidos pela classe ASG a hierarquia ficará da seguinte forma, como no exemplo abaixo:

_____• PTOC --------------------------------------------- Nó Lógico (51)
_______o StrVal ------------------------------------ Atributo da classe PTOC
__________ setMag
__________ units
__________ minVal ------------------ Atributos da classe ASG
__________ maxVal
__________ stepSize
_______o TmMult ------------------------------------ Atributo da classe PTOC
__________ setMag
__________ units
__________ minVal ------------------ Atributos da classe ASG
__________ maxVal
__________ stepSize

Ver estrutura completa na Figura 1.

Classe ING - Integer Status settinG

Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Tabela 5 - Classe ING
imagem5.JPG
imagem5.JPG [ 41.64 KiB | Visualizado 3352 vezes ]


A classe ING é composta pelos atributos:
___• setVal
___• minVal
___• maxVal
___• stepSize

Assim caso seja utilizado algum dos atributos do LN PTOC que são definidos pela classe ING a hierarquia ficará da seguinte forma, como no exemplo abaixo:

____• PTOC --------------------------------------------- Nó Lógico (50)
________o OpDlTmms ------------------------------------ Atributo da classe PTOC
____________ setVal
____________ minVal ------------------ Atributos da classe ASG
____________ maxVal
____________ stepSize
________o RsDlTmms ------------------------------------ Atributo da classe PTOC
____________ setVal
____________ minVal ------------------ Atributos da classe ASG
____________ maxVal
____________ stepSize

Ver estrutura completa na Figura 2.

Classe CURVE – setting curve

Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Tabela 6 - Classe CURVE
imagem6.JPG
imagem6.JPG [ 62.63 KiB | Visualizado 3352 vezes ]


A classe CURVE é composta pelos seguintes parâmetros:
____• setCharact
____• setParA, setParB, setParC, setParD, setParE e setParF

Assim caso seja utilizado o atributo do LN PTOC que é definido pela classe CURVE a hierarquia ficará da seguinte forma, como no exemplo abaixo:

_____• PTOC --------------------------------------------- Nó Lógico (51)
________o TmACrv ------------------------------------ Atributo da classe PTOC
___________ setCharact
___________ setParE ------------------ Atributos da classe CURVE
___________ setParF


Observações: a utilização ou não de todos atributos setPar depende da escolha do tipo da curva pelo usuário. Caso seja escolhida uma das duas opções possíveis no IED utilizado, que são a escolha da curva definida pela equação característica ou definida ponto a ponto, estas definem a necessidade da utilização de todos setPar. Caso a curva já seja definida por alguma norma, não necessita-se a utilização de todos atributos, como no caso da função 51, utilizou-se apenas o setParE e o setParF que são suficientes para definir as curvas: inversa normal, muito inversa, extremamente inversa, inversa longa, entre outras.

EXEMPLO PRÁTICO

Este exemplo tem como finalidade mostrar a parametrização de um LN PTOC da norma IEC-61850, e relacioná-lo com a configuração de um IED de proteção da SIEMENS, modelo SIPROTEC 7SJ61.

Primeiramente para se parametrizar o PTOC é necessário que se tenha definido qual ou quais funções serão utilizadas, neste caso, somente a função de sobrecorrentes, e verificar se o IED possui a função escolhida e quantas instâncias dessa função o IED suporta. Como exemplo, o relé numérico utilizado nesse processo permite a configuração de seis instâncias de proteção de sobrecorrentes, sendo três instâncias de proteção de fase, divididas da seguinte forma: uma função temporizada e duas de tempo definido. E mais três instâncias de proteção de neutro, divididas da mesma forma, sendo: uma função temporizada e duas tempo definidos.

Com isso, a segunda parte é a estruturação dos atributos que parametrizaram o IED escolhido. No caso do PTOC, os atributos necessários para sua completa configuração podem ser vistos na Figura 1. Nela estão representados os atributos que definem o nó lógico PTOC para a função temporizada de sobrecorrente (51). E na Figura 2 pode-se observar a estrutura dos atributos para a função de sobrecorrente de tempo definido (50).

Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Figura 1 e 2 - Diagrama de blocos dos PTOCs das funções 51 e 50, respectivamente.
imagem7.JPG
imagem7.JPG [ 51.41 KiB | Visualizado 3352 vezes ]


Agora o relacionamento desses atributos com os parâmetros encontrados no código XML que é a base de configuração do relé pode ser vistos nas Tabelas 7 e 8.

Como o muitos IEDs ainda não possuem suportabilidade para operar de acordo com a norma, inclusive o IED utilizado neste exemplo, alguns detalhes são importantes na hora de utilizar algum software existente no mercado que realize a conversão dos atributos do IED para o arquivo XML.

Os problemas encontrados no momento da conversão e da parametrização das funções foram:
_____• Os tipos de curvas que a norma contempla para as funções temporizadas, não são as mesmas que o IED possui em sua configuração padrão. Como exemplo, as curvas Short Inverse e Long Inverse presentes nas opções do IED, não estão presentes nas curvas contempladas pela norma.

Anexo:
imagem8.JPG
imagem8.JPG [ 79.98 KiB | Visualizado 3352 vezes ]


Observação: a faixa permitida para atribuição dos valores dos atributos dependem dos valores permitidos nos parâmetros correspondentes do IED utilizado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil