Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 17:57

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 22 Mar 2021, 12:46 
Offline

Data de registro: 13 Jan 2016, 14:59
Mensagens: 19
1- Introdução

A configuração de envio e recebimento de mensagens GOOSE no SIPROTEC 4, através do software DIGSI, pode ser realizada de duas maneiras: através dos Logical Nodes contidos nos IEDs ou através de lógicas de programação em blocos através do CFC (Continuous Function Chart) relacionadas ao envio e/ou recebimento das mensagens GOOSE, utilizando os logical nodes genéricos GGIO.
No entanto, é sempre necessário criar um novo elemento dentro do DIGSI para gerenciar os dados e mensagens GOOSE. Este elemento é uma IEC 61850 Station e pode ser inserida do mesmo modo que se insere um IED, porém selecionando esse elemento.

2- Inserindo uma IEC 61850 Station

Para inserir a IEC Station, clique com o botão direito do mouse no DIGSI Manager e selecione “Insert New Object” -> “IEC 61850 Station”, conforme indicado pela Figura 1 abaixo.

Anexo:
Figura 1 - Inserindo uma IEC 61850 Station.png
Figura 1 - Inserindo uma IEC 61850 Station.png [ 62.98 KiB | Visualizado 17593 vezes ]


3- Inserindo comunicadores na IEC 61850 Station

Após criar a IEC 61850, devem ser inseridos os comunicadores na IEC 61850 Station criada no passo anterior. Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima do ícone da IEC 61850 Station e clique em “Object Properties” conforme ilustra a Figura 2 abaixo.

Anexo:
Figura 2 - Inserindo Comunicadores na IEC 61850 Station.png
Figura 2 - Inserindo Comunicadores na IEC 61850 Station.png [ 43.06 KiB | Visualizado 17593 vezes ]


Na aba “Communicator”, selecione os dispositivos desejados e clique em “Add” para que a IEC 61850 Station possa controlá-los. Em seguida, clique em “Ok” para confirmar as alterações. A Figura 3 abaixo ilustra essa tela.

Anexo:
Figura 3 - Adicionando Dispositivos aos Comunicadores.png
Figura 3 - Adicionando Dispositivos aos Comunicadores.png [ 42.07 KiB | Visualizado 17593 vezes ]


4- Configuração da IEC 61850 Station no DIGSI System Configurator

Após inserir os comunicadores e adicionar dispositivos a eles, na tela inicial da IEC 61850 Station (Network), o próximo passo é inserir os dispositivos na rede. Para isso, clique e arraste-os para a rede disponível e desejada, de forma que esses dispositivos possam trocar informações entre si. No final, clique no botão “Link”. A Figura 4 abaixo ilustra essa tela.

Anexo:
Figura 4 - Adicionando os Dispositivos na Rede.png
Figura 4 - Adicionando os Dispositivos na Rede.png [ 41.22 KiB | Visualizado 17593 vezes ]


O próximo passo é mapear os dados do IED que irá enviar (publicar) GOOSE e/ou o dispositivo que irá que receber (assinar) GOOSE. Os IEDs que irão publicar GOOSE estão no campo “Source” e os que irão assinar GOOSE estão no campo “Destinations”, sendo possível expandir (clicando em “+”) e visualizar toda a árvore de dados do dispositivo para selecionar o dado desejado. Em “Properties”, é possível configurar os parâmetros da mensagem GOOSE, como Application Id, prioridade, tempos e etc. As Figuras 5 e 6 abaixo ilustram esse passo.

Anexo:
Figura 5 - Configurações para Envio_Recebimento GOOSE na IEC 61850 Station.png
Figura 5 - Configurações para Envio_Recebimento GOOSE na IEC 61850 Station.png [ 66.59 KiB | Visualizado 17593 vezes ]


Anexo:
Figura 6 - Árvore de Dados do IED para Mapeamento.png
Figura 6 - Árvore de Dados do IED para Mapeamento.png [ 52.27 KiB | Visualizado 17593 vezes ]


Para quem desejar se aprofundar no conhecimento sobre a norma IEC 61850, a Conprove oferece dois cursos voltados para Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 – PAC 1 (Teórico) e PAC 2 (Prático). Nestes cursos, o participante terá a oportunidade de aprender tanto sobre os fundamentos teóricos da norma quanto de realizar lógicas e testes em IEDs que trabalham com GOOSE e Sampled Values utilizando malas de testes, softwares de configuração e arquivos de parametrização. Venha conhecer mais sobre estes dois cursos no link: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil