MensagemEnviado: 17 Jun 2020, 10:22 
Offline

Data de registro: 13 Jan 2016, 14:59
Mensagens: 19
Parametrização GOOSE no Alstom P446

1- Introdução

O IED Alstom P446 possui suporte tanto para GOOSE Publisher quanto para GOOSE Subscriber, com diversos canais disponíveis.
A arquitetura deste IED estabelece que os sinais estejam disponibilizados em um barramento de dados digitais (Digital Data Bus – DDB).
Desta forma, os dados podem ser transmitidos facilmente através de mensagens GOOSE. Neste post, iremos utilizar a informação de Trip de Sobrecorrente (51) que está no “DDB 655” para publicá-la em uma mensagem GOOSE, conforme ilustra a Figura 1 abaixo.

Anexo:
FIGURA 1 - Digital Data Bus no P446.png
FIGURA 1 - Digital Data Bus no P446.png [ 42.56 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


2- Criar e Editar Arquivo MCL

A configuração de um dataset GOOSE no P446 se dá através do arquivo MCL que é editado no aplicativo IED Configurator através do software de configuração do P446 MiCOM S1 Agile.
Para criar um arquivo MCL, deve-se clicar com o botão direito na pasta “MCL 61850” em “System Explorer” na tela principal do software de configuração do IED e clicar em “New File”. Após a criação do novo arquivo, deve-se dar um duplo clique nele para abrir o arquivo MCL no “IED Configurator”. As Figuras 2 e 3 ilustram os procedimentos.

Anexo:
FIGURA 2 - Criação de um Arquivo MCL.png
FIGURA 2 - Criação de um Arquivo MCL.png [ 66.59 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


Anexo:
FIGURA 3 - Arquivo MCL no IED Configurator.png
FIGURA 3 - Arquivo MCL no IED Configurator.png [ 35.97 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


Para habilitar a edição de todos os campos do arquivo MCL deve-se clicar no ícone “cadeado”, conforme ilustra a Figura 4 abaixo.

Anexo:
FIGURA 4 - Habilitar a Edição no Arquivo MCL.png
FIGURA 4 - Habilitar a Edição no Arquivo MCL.png [ 51.4 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


Os primeiros parâmetros a serem configurados são o nome do IED e configurações de rede que podem ser encontrados em “IED Detail” e “Communications”, respectivamente. Esses dois campos estão dentro de “Template”. A Figura 5 ilustra.

Anexo:
FIGURA 5 - Configurações de IED e Rede.png
FIGURA 5 - Configurações de IED e Rede.png [ 60.99 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


O próximo passo é criar o dataset e o dado que será adicionado. Para criar o dataset, deve-se clicar em “Dataset Definitions” e “Add Dataset”, conforme ilustra a Figura 6 abaixo.

Anexo:
FIGURA 6 - Criação do Dataset.png
FIGURA 6 - Criação do Dataset.png [ 31.75 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


Para adicionar o dado ao dataset, deve-se clicar em “Add Item” e depois percorrer o Data Tree do IED até encontrar o dado desejado dentro dos respectivos “Logical Device” e “Logical Nodes”. Como mencionado acima, nesse post será utilizado o exemplo de Trip de Sobrecorrente (51) cujo DDB é o 655. Portanto, o “Logical Device” é “Protection” e o “Logical Node” é “OcpPTOC1”, como ilustra a Figura 7 abaixo.

Anexo:
FIGURA 7 - Logical Node Referente ao Dado.png
FIGURA 7 - Logical Node Referente ao Dado.png [ 60.73 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


Dentro do respectivo “Logical Node”, o dado encontra-se dentro do atributo “Op (operation)” na “Functional Constraint ST (status)”, conforme demonstra a Figura 8 abaixo.

Anexo:
FIGURA 8 - Dado a ser Adicionado.png
FIGURA 8 - Dado a ser Adicionado.png [ 61.2 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


Depois de criado o dataset, deve-se vinculá-lo a um “GOOSE Control Block” para publicar a mensagem GOOSE. Para isso, clique em “GOOSE Publishing” e selecione um “GOOSE Control Block” disponível e configure-o conforme ilustra a Figura 9 abaixo.

Anexo:
FIGURA 9 - Configuração do GOOSE Control Block.png
FIGURA 9 - Configuração do GOOSE Control Block.png [ 55.44 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


Depois de configurado o “GOOSE Control Block”, basta validar a configuração do arquivo MCL clicando no ícone “Check” conforme ilustra a Figura 10 abaixo.

Anexo:
FIGURA 10 - Validando a Configuração do Arquivo MCL.png
FIGURA 10 - Validando a Configuração do Arquivo MCL.png [ 61.78 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


3- Habilitar o GOOSE Control Block em Settings

Após a configuração do arquivo MCL, deve-se habilitar o “GOOSE Control Block” dentro de “Settings” para que o IED possa publicar a mensagem GOOSE configurada. Na aba “IED CONFIGURATOR” dentro do arquivo “Settings” no “System Explorer” dê um duplo clique no campo “GoEna“ e selecione o “GOOSE Control Block” que foi configurado para habilitá-lo. A Figura 11 abaixo ilustra o procedimento.

Anexo:
FIGURA 11 - Habilitando o GOOSE Control Block Configurado.png
FIGURA 11 - Habilitando o GOOSE Control Block Configurado.png [ 72.19 KiB | Visualizado 13445 vezes ]


Para quem desejar se aprofundar no conhecimento sobre a norma IEC 61850, a Conprove oferece dois cursos voltados para Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma IEC 61850 – PAC 1 (Teórico) e PAC 2 (Prático). Nestes cursos, o participante terá a oportunidade de aprender tanto sobre os fundamentos teóricos da norma como realizar lógicas e testes em IEDs que trabalham com GOOSE e Sampled Values utilizando malas de testes, softwares de configuração e arquivos de parametrização. Venha conhecer mais sobre estes dois cursos no link: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil