MensagemEnviado: 25 Out 2014, 23:41 
Offline

Data de registro: 05 Fev 2012, 18:58
Mensagens: 2
Estou trabalhando em um projeto de conclusão de curso, onde estou abordando a Norma IEC 61850. E umas das minhas missões é tentar comprovar a possibilidade de comunicação entre IED's de fabricantes diferentes. Gostaria de saber se alguem que participa aqui do fórum já implementou de fato a interoperabilidade entre IED's como preconiza a norma? Como foram geradas as bases dos IED's? Houve necessidade de desenvolver um software específico para configurar todos os IED's envolvidos?
Trabalho na Chesf e vejo que na prática a interoperabilidade tão difundida na norma não existe, até mesmo entre IED's de mesmo fabricantes e gerações diferentes, caso alguem tenha feito algo com sucesso gostaria de partilhar algum conhecimento, para que eu possa implementar em meu trabalho.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Nov 2014, 15:42 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Efesio,

A Conprove ja desenvolveu diversos trabalhos na area de IEC 61850 no que diz respeito a troca de mensagens GOOSE entre relés seja de um único fabricante seja entre fabricantes diferentes.

Para maiores informações sugiro uma pesquisa na seção de artigos:

http://www.conprove.com.br/pub/i_artigos.html

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Nov 2014, 16:30 
Offline

Data de registro: 02 Jun 2010, 13:25
Mensagens: 7
Boa tarde, Efesio.

A Conprove tem trabalhado com a norma IEC 61850 a bastante tempo. Em um dos cursos oferecidos pela empresa há a demonstração prática da interoperabilidade.

No caso abordado, implementamos a comunição via mensagens GOOSE entre um IED do fabricatente Alstom (P446) e um IED do fabricante Siemens (7SA).

Os softwares utilizados para configurar os IEDs são o Digsi (Siemens) e o MiCom S1 Agile (Alstom).

Basicamente, você precisa configurar um IED para enviar GOOSE e o outro para receber estas mensagens. Por exemplo, no MiCom S1 Agile, configure o P446 para enviar mensagens GOOSE, em seguida exporte o arquivo .ICD.

No Digsi, importe este arquivo .ICD e configure o 7SA para receber a mensagem GOOSE, cujas definições estão no arquivo citado.

Bom, no mais o que posso lhe dizer é que sim já é possível implementar a interoperabilidade, tal qual definida na norma. Já fazemos este procedimento na Conprove e pelo menos com estes IEDs que citei não encontramos problemas em faze-lo.

Atenciosamente,

Rodrigo.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil