 Assunto do Tópico: Tempo da mensagem na rede
MensagemEnviado: 03 Jun 2014, 22:22 
Offline

Data de registro: 18 Jul 2011, 23:14
Mensagens: 4
Boa noite,

Gostaria de saber se existe um "tempo de vida" da mensagem goose na rede?
A norma estabelece um tempo entre publicante e assinante para troca de mensagens, por exemplo para fazer seletividade lógica.

Obrigado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Tempo da mensagem na rede
MensagemEnviado: 05 Jun 2014, 10:35 
Offline

Data de registro: 02 Jun 2010, 13:25
Mensagens: 7
Bom dia.

Sim, cada mensagem GOOSE enviada possui a informação de quanto tempo o receptor deve
esperar pela próxima mensagem.

A informação de "tempo de vida" em uma mensagem GOOSE está definida no parâmetro
"timeAllowedtoLive", sendo um valor inteiro que expressa o tempo em milissegundos.

O valor para o "timeAllowedtoLive" é estabelecido como 2 vezes o tempo de retransmissão. Por exemplo, se em regime permanente (sem ocorrer evento) um IED envia mensagens GOOSE a cada 500 ms, cada mensagem terá timeAllowedtoLive = 1000.

Assim, quando um outro IED receber a mensagem com timeAllowedtoLive = 1000, irá aguardar no máximo 1 segundo pela próxima mensagem.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil